jesuscardenas Posted December 23, 2023 Report Share Posted December 23, 2023 Hola amigos, tengo un oplc visión V350-35-T2 y un variador de frecuencia delta MS-300. Quiero realizar la siguiente operación: Mediante Modbus RTU manipular el parámetro 01-00(frecuencia máxima) del ms-300, el asunto es que enviaré valores con decimales, que se obtendrá a través de cálculos matemáticos dentro del oplc. ¿Alguien sabe cómo poder enviar valores decimales por Modbus? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jesuscardenas Posted December 23, 2023 Author Report Share Posted December 23, 2023 Me refiero a valores con punto decimal ,ejemplo : 60.5 hz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabriel Franco Posted December 23, 2023 Report Share Posted December 23, 2023 As far as I remember, MS300 uses implied decimals (2 decimals), e.g 6000 = 60.00 Hz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...